Blatt 3 beschreibt Planung und Auslegung. Blatt 4 hat Auslegung und Berechnung der dynamischen Wärme- und Kühlleistung für thermoaktive Bauteilsysteme (TABS) zum Thema. Blatt 5 gibt Hinweise zur Installation.
Der Entwurf der DIN EN 16905 beschreibt die Berechnung der saisonalen Effizienzkennzahlen im Heiz- und Kühlmodus von gasbefeuerten endothermischen Motor-Wärmepumpen.
Neues zu Flächenkühl- und -heizsystemen
Im Rahmen der umweltgerechten Gebäudeplanung befasst sich die Normenreihe DIN EN ISO 11855 mit flächenintegrierten Strahlungsheizungs- und -kühlsystemen. Die Normenreihe ist für integrierte Strahlheizungs- und -kühlsysteme mit Wasserdurchströmung in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden anwendbar. Alle Normen sind gegebenenfalls für die Verwendung von anderen Flüssigkeiten als Wasser als Heiz- und Kühlmittel relevant.
Die Verfahren gelten für in Wände, Fußboden- und Deckenkonstruktionen flächenintegrierter Systeme ohne offene Luftspalte. Flächensysteme mit offenen Luftspalten, die nicht in die Gebäudestruktur eingebunden sind, werden nicht erfasst. Die beschriebenen Verfahren gelten nicht beheizte oder gekühlte Deckenpaneele oder Träger und Balken.
Blatt 1 vom Mai 2026 ersetzt die Norm vom Februar 2024 - gilt für alle Normenteile - und widmet sich grundlegenden Definitionen, Symbolen und Behaglichkeitskriterien. Inhaltlich werden behandelt:
- Begriffe;
- Behaglichkeitskriterien;
- Strahlungssystemtypen;
Die informativen Anhänge A bis C behandeln:
- Fußbodentemperatur für die thermische Behaglichkeit;
- Zugluft,
- Strahlungssystemtypen.
Blatt 2 dient der Bestimmung der Auslegungs-Heiz- bzw. Kühlleistung. Dieser Normteil legt Verfahren und Bedingungen fest, welche die Bestimmung des Wärmestrome von Flächenheiz- und -kühlsystemen mit Wasserdurchströmung bezüglich der Heiz- und Kühlmitteltemperatur für diese Systeme ermöglichen. Die Bestimmung der Wärmeleistung wird dabei durch Berechnung nach Planungsdokumenten und einem Modell vorgenommen.
Dadurch sollte eine einheitliche Bewertung und Berechnung von Flächenheiz- und -kühlsystemen mit Wasserdurchströmung möglich sein. Das Ergebnis daraus sind:
- die Oberflächentemperatur und die Temperaturgleichmäßigkeit der beheizten bzw. gekühlten Oberfläche;
- die Norm-Wärmestromdichte zwischen dem Wasser und dem Raum;
- die zugehörige Norm-Heiz- bzw. Kühlmittelübertemperatur;
- das Kennliniefeld für die Beziehung zwischen Wärmestromdichte und den entscheidenden Variablen.
Detailliert werden behandelt:
- Begriffe;
- Konzept der Methode zur Bestimmung der Heiz- und Kühlleistung;
- Wärmeübergangskoeffizienten zwischen Oberfläche und Raum;
- Vereinfachte Berechnungsmethoden für die Bestimmung der Heiz- und Kühlleistung oder der Oberflächentemperatur;
- Verwendung von vereinfachten Berechnungsprogrammen;
- Berechnung der Heiz- und Kühlleistung.
Der normative Anhang A, D und E beinhalten:
- die Berechnung der Wärmestromdichte;
- die Verifizierungsmethode für FEM- und FDM-Berechnungsprogramme;
- Wärmeleitfähigkeitswerte von Werkstoffen und Luftschichten.
Die informativen Anhänge B, C und F beinhalten Aussagen zu:
- allgemeine Widerstandsverfahren;
- in Holzkonstruktionen integrierte Rohre;
- eingeschlossene Luftschichten.
Blatt 3 der Normenreihe befasst sich mit Planung und Auslegung. Dieser Normteil legt ein Systemplanungs- und Auslegungsverfahren fest, durch das die Heiz- und Kühlleistung der flächenintegrierten Strahlheizungs- und -kühlsysteme gewährleistet wird. Detailliert werden behandelt:
- Begriffe;
- Strahlungsflächen wie Fußboden-, Deckenheiz- und Wandheizsysteme bzw. Fußboden-, Decken und Wandkühlsysteme.
Der normative Anhang A beschreibt die
Wärmedämmung für Systemtyp 1.
Blatt 4 der Normenreihe hat Auslegung und Berechnung der dynamischen Wärme- und Kühlleistung für thermoaktive Bauteilsysteme (TABS) zum Thema.
Dieser Normteil ermöglicht die Berechnung der Spitzenleistung solcher Bauteilsysteme auf der Grundlage von Wärmeeinträgen, wie solaren und internen Wärmeeinträgen und Ventilation, sowie im Hinblick auf Kühlergröße, Flüssigkeitsstrom usw. die Berechnung des wasserseitigen Bedarfs an Kühlleistung, die für das System vorgesehen ist. Es wird ein detailliertes Verfahren für die Berechnung der Heiz- und Kühlleistung bei instationären Bedingungen festgelegt. Inhaltlich werden behandelt:
- Begriffe;
- Konzept thermoaktiver Bauteilsysteme (TABS);
- Berechnungsverfahren;
- Auswirkungen von Akustikdecken auf die Kühlleistung von TABS;
- Eingangsdaten für Computersimulationen der Energiebilanz.
Der informativen Anhänge A, C und D beinhalten:
- vereinfachte Diagramme;
- Anleitung zur Bewertung des Modells und Computerprogramm.
- Der normative Anhang B beschreibt die Berechnungsverfahren.
Blatt 5 der Normenreihe befasst sich mit der Installation. Dieser Normteil legt Richtlinien für die Installation von flächenintegrierten Strahlheizungs- und -kühlsystemen fest. Es werden einheitliche Anforderungen an die Auslegung und Konstruktion der Fußboden-, Decken- und Wandheiz- und -kühlsysteme bestimmt, um die Tauglichkeit der Heiz- und Kühlsysteme für ihre jeweilige Anwendung zu gewährleisten.
Die beschriebenen Anforderungen sind nur für die Komponenten der Heiz- und Kühlsysteme sowie für die Elemente, die Teil der Heiz- und Kühlsysteme sind und im Zusammenhang mit dem Heiz- und Kühlsystem installiert werden, anwendbar. Inhaltlich wird behandelt:
- Begriffe;
- Installation.
Der informative Anhang A beschäftigt sich mit der Vermeidung von Korrosion.
So wird die Effizienz von Gasmotor-Wärmepumpen berechnet
Der Entwurf der DIN EN 16905 Blatt 5 vom Mai 2026 in deutscher und englischer Fassung ersetzt die Norm vom März 2022 – Einsprüche sind noch bis zum 6.10.2026 möglich – und hat die Berechnung der saisonalen Effizienzkennzahlen im Heiz- und Kühlmodus von gasbefeuerten endothermischen Motor-Wärmepumpen zum Thema.
Der Normentwurf legt die Anforderungen, Prüfverfahren und Prüfbedingungen für die Bewertung und Leistungsberechnung von Luftkonditionierern und solchen Wärmepumpen mit motorgetriebenen Verdichtern fest. Die Wärmepumpen verwenden entweder Luft, Wasser oder Sole als Wärmeübertragungsmedium und dienen zur Heizung, Kühlung oder kältetechnischen Zwecken (auch als GEHP-Geräte bezeichnet).
Der Normentwurf gilt ausschließlich für Geräte mit einer maximalen Wärmebelastung von 70 kW, bezogen auf den Heizwert bei Norm-Nennbedingungen. Er gilt zudem ausschließlich für Geräte mit:
- endothermischen Gasmotoren, die durch vollständig automatische Regelungen gesteuert werden;
- geschlossenen Kühlkreissystemen, in denen Kühlmittel nicht direkt mit dem zu kühlenden oder zu erwärmenden Fluid in Berührung kommt;
- einer Temperatur des Wärmeübertragermediums im Heizsystem(Heizwasserkreis), die in normalen Betrieb 105 °C nicht überschreitet;
- einem höchsten Betriebsdruck im Heizungswasserkreislauf (falls installiert), der 6 bar nicht überschreitet und im Trinkwasserkreislauf (falls installiert), der 10 bar nicht überschreitet.
Die Norm gilt ausschließlich für Geräte, die zur Raumheizung oder -kühlung oder zur Kälteerzeugung mit oder ohne Wärmerückgewinnung angewendet werden. Es werden keine Geräte behandelt, deren Kondensator mit Luft oder durch Verdampfung von zusätzlichem Wasser auf der Außenseite gekühlt werden.
In der Norm werden Systeme, Single-Split- und Multi-Split-Systeme behandelt, auch Einkanal- und Zweikanal-Einheiten. Sie gilt für Geräte, die einer Typprüfung zu unterziehen sind. Die Norm ist gleichzeitig Bestandteil des DVGW-Regelwerks Gas. Um Zweifelsfälle bei der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt.
Dieser Normentwurf legt die Berechnung der Jahresarbeitszahl im Heiz- und/oder Kühlbetrieb einschließlich der Wärmerückgewinnung des Motors fest. Detailliert werden behandelt:
- Begriffe;
- Teillastbedingungen für Raumkühlung;
- Teillastbedingungen für die Raumheizung;
- Berechnungsverfahren für den Bezugswert des SPERc;
- Berechnungsverfahren für den Bezugswert des SPERh ;
- Technische Dokumentation.
Die normativen Anhänge A und E behandeln:
- die Bestimmung der Bezugjahresheiz-/-heizlasten und der Stundenzahl mit Aktiv-Modus in den Betriebszuständen „Temperatur-Regler AUS“, „Bereitschaft AUS“ und Kurbelgehäuseheizung;
- die Berechnung der Bezugswerte SAEFc und SAEFh;
- die Bemessung von Außengeräten von Multi-Split-Luftkonditionieren und Wärmepumpen.
Die informativen Anhänge B bis D beinhalten Aussagen zu:
- Rechenbeispiel für die Bezugswerte von SGUEc, SAEFc, SEHREgasc SEHREelecc und SPERc;
- Rechenbeispiel für die Bezugswerte von SGUEh, SAEFh, SEHREgash SEHREelech und SPERh