Springe auf Hauptinhalt Springe auf Hauptmenü Springe auf SiteSearch
Neue Normen: Lüftungsanlagen-Sauberkeit, -WRG-Leistung, Luftfilterprüfung, RLT-Sachverständiger, Kälteanlagen-Ausführung

Sauberkeit und Effizienz über alles

Die DIN EN ISO 15957 definiert die Eigenschaften von Aufgabeprüfstäuben zur Prüfung von Luftfiltern. Die VDI-MT 6022 Blatt 2.1 ist für die Fortbildung zum Sachverständiger RLQ anwendbar. Die DIN / TS 94682 gibt Empfehlungen für Messung, Aus- und Bewertung von OP-Räumen.

Die AMEV Kälte 2026 - Empfehlung Nr. 180 gibt Hinweise zu Planung, Ausführung und Betrieb von Kälteanlagen und Kühlgeräten für öffentliche Gebäude.

Wie bleiben Lüftungsanlagen sauber?

Die DIN EN 15780 vom Juli 2026 ersetzt die Norm vom Januar 2012 und legt allgemeine Anforderungen fest und enthält Leitlinien für Lüftungsanlagen, außer für Industrie-, Medizin- und Laboreinrichtungen. Sie legt außerdem Kriterien für die Sauberkeit und Verfahren fest, die zur Bewertung und Instandhaltung der Sauberkeit von Lüftungsanlagen über ihre Lebensdauer hinweg, notwendig sind, von der Auslegung über die Installation bis zur Wartung. Inhaltlich werden behandelt:

  • Begriffe;
  • Kriterien für Sauberkeit und Beurteilung;
  • Methodik;
  • Bewertung und Bericht.
  • Die informativen Anhänge A bis K enthalten:
  • Sauberkeitsqualitätsklassen von Lüftungsanlagen;
  • Beispiel für eine Reinigungsplan für eine Lüftungsanlage;
  • Zentrale raumlufttechnische Geräte – besondere Hinweise;
  • Luftleitungen – besondere Einbauhinweise für Lüftungsanlagen;
  • Luftdurchlässe und Geräte – besondere Hinweise Lüftungsanlagen;
  • Verfahren zur Messung der Staubansammlung – Lüftungsanlage;
  • Europäische Saugprüfverfahren zur Messung der Staubablagerung in Lüftungsanlagen;
  • Gewerbliche Küchenabluftanlagen – besondere Hinweise;
  • Wischprüfverfahren zur Bewertung der Sauberkeit vor Ort.

Leistung der Wohnungslüftungs-Wärmerückgewinnung

Die DIN EN 13141 Blatt 7 vom August 2026 ersetzt die Norm vom Dezember 2022 und legt die Laborprüfverfahren und die Anforderungen an die Prüfung der aerodynamischen, thermischen und akustischen sowie elektrischen Leistung von mechanischen Zu- und Fortluftgeräten mit Kanalanschluss in Wohnungen fest. Zweck der Norm ist also nicht die Feststellung der Lüftungsqualität, sondern die Prüfung der Leistung der Ausrüstung. Im Allgemeine besteht ein Lüftungsgerät aus:

  • Ventilatoren für mechanische Zuluft- und Ablufteinheiten;
  • Luftfilter;
  • Luft-Luft-Wärmeübertrager zur Wärmerückgewinnung.

Inhaltlich werden behandelt:

  • Begriffe;
  • Kategorien von Wärmeübertragern;
  • Anforderungen;
  • Prüfverfahren;
  • Prüfergebnisse.

Die normativen Anhänge B bis F behandeln Aspekte zu:

  • Druckprüfverfahren auf Undichtheit;
  • Tracergasprüfverfahren;
  • Beispiele für die Bewertung des Höchstwertes des Luftvolumenstroms und des Druckes;
  • Beispiele für die Bewertung des Referenzdruckes;
  • Anschlusskästen.

Der informative Anhang A enthält ein Beispiel für mögliche Anordnungen von Wärmeübertragern und/oder Wärmepumpen zur Wärmerückgewinnung der Kategorie HRC 1.

Stäube für die Luftfilterprüfung

Die DIN EN ISO 15957 vom August 2026 in deutscher und englischer Fassung ersetzt die Norm vom August 2015 und legt die Eigenschaften von Aufgabeprüfstäuben fest, die in Laborprüfungen verwendet werden zur Prüfung von Luftfiltern für den Einsatz in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HVAC) und auch von Luftfilteranlagen. Prüfstäube, die zur Bestimmung des Wirkungsgrades verwendet werden, sind davon ausgenommen. Inhaltlich werden behandelt:

  • Begriffe;
  • Bezeichnung der Prüfstäube;
  • Chemische Zusammensetzung;
  • Partikelgrößenverteilung;
  • Verfahren zur Analyse der Partikelgröße;
  • Herstellungsverfahren;
  • Eigenschaften;
  • Anwendung;
  • zugehörige Normen;
  • Anforderungen an die Verteilung des Aufgabeprüfstaubes.

Der informative Anhang A beschreibt physische Daten von Prüfstaub.

Wie wird man Sachverständiger für Raumluftqualität?

Der Entwurf der VDI-MT 6022 Blatt 2.1 vom August 2026 – Einsprüche sind noch bis zum 30.11.2026 möglich - ist für die Fortbildung zum Sachverständiger RLQ anwendbar. Der Normentwurf basiert vorrangig auf der Richtlinienreihe VDI 6022 und beschreibt die Inhalte und Anforderungen an die Qualifizierung und die Handlungskonsequenzen des/der Sachverständigen. Inhaltlich werden behandelt:

  • Themen und Inhalte;
  • Diskussion;
  • Prüfung;
  • Nachweise, Registrierung, Übergangsregelungen;
  • erworbene Handlungskompetenzen und Grenzen;
  • Aufrechterhaltung der RLQ-Qualifikation.

Raumlufttechnik im Gesundheitswesen

Die DIN / TS 94682 vom Juli 2026 gibt Empfehlungen für Messung, Aus- und Bewertung von OP-Räumen der Raumklasse 1 b (Basispegel, Erholzeiten) sowie Raumklasse 1 a (visuelle Vorprüfung). Es werden behandelt:

  • Begriffe;
  • messtechnische Untersuchungen zur Bewertung der Raumklasse 1

Kälteanlagen richtig ausführen

Die AMEV Kälte 2026 - Empfehlung Nr. 180 vom März 2026 ersetzt die Empfehlung von 2017 und gibt Hinweise zu Planung, Ausführung und Betrieb von Kälteanlagen und Kühlgeräten für öffentliche Gebäude.

Nach dem Inkrafttreten der FCKW-Halon-Verbots-Verordnung im Jahr 1991 hat der AMEV mit der „Kälte 96“ erstmals eine eigenständige AMEV-Empfehlung für die Planung, Ausführung und Betrieb von Kälteanlagen und Kühlgeräten für öffentliche Gebäude herausgegeben. Die vorliegende Überarbeitung gibt dem Anwender Hinweise zum Umgang mit den Veränderungen in Bezug auf den Einsatz von Kältemitteln auf Grund der aktuellen F–Gase Verordnung (EU 2024 / 573).

Die „Kälte 2026“ stellt weiterhin die aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet der Kältetechnik und die zugehörigen Vorschriften und Regelwerke wie z. B. VDI und DIN zusammenfassend dar. Anwender erhalten praxisorientierte Erläuterungen zur Kältetechnik und Hinweise für die Umstellung vorhandener oder die Installation neuer Kälteanlagen.

In der vorliegenden Fassung 2026 werden sowohl Hinweise für die Planung und Ausführung gegeben als auch vertiefende Betrachtungen für das Betreiben und das Monitoring von Kälteanlage vorgenommen.

Vorrang vor einer Optimierung der Wärmeabfuhr hat weiterhin die Reduzierung der Wärmelasten durch bauliche Maßnahmen in öffentlichen Gebäuden. Dazu enthält die Empfehlung Hinweise zu Planung, Installation und Betrieb von Kälteanlagen, zu Technologien und Entwicklungen auf dem Gebiet der Kältetechnik sowie einen Überblick über die zugehörigen Vorschriften und Regelwerken. In einzelnen Kapiteln der Empfehlung werden unter anderem folgende Themen auch anhand vieler Abbildungen, Grafiken und Tabellen erläutert:

  • Beschreibungen von Anlagen zur Kälteerzeugung (Kompressions- und Sorptionsanlagen) und deren Komponenten sowie zur Nutzung von Umweltkälte;
  • Einsatz von Kältemitteln (insbesondere natürlicher Kältemittel) und Kältemaschinenölen, Vorgaben und Verbote gemäß der aktuellen F-Gase-Verordnung;
  • Einsatz von Rückkühlern und Speichern in Kältesystemen;
  • Planung und Ausführung von Kälteanlagen (Direktverdampfungs- und Kaltwassersysteme) sowie deren Hydraulik, Regelung und Automatisierung bis zur Inbetriebnahme. Besonders interessant ist ein „Fließschema Ablaufschritte bei der Planung von kältetechnischen Anlagen“. Hinzu kommen beispielhafte Systemlösungen für verschiedene Konfigurationen von Kälteanlagen.
  • Betrieb und Monitoring der Anlagen mit Ausführungen zu Inspektion, Wartung, Instandsetzung und der Pflicht zu regelmäßigen energetischen Inspektionen gemäß den entsprechenden Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes.
Prof. Dr.-Ing. (em.) Achim Trogisch,
HTW Dresden, Fakultät ­Maschinenbau, Lehrgebiet TGA

Bild: Trogisch

Jetzt weiterlesen und profitieren.

+ KK E-Paper-Ausgabe – jeden Monat neu
+ Kostenfreien Zugang zu unserem Online-Archiv
+ Fokus KK: Sonderhefte (PDF)
+ Webinare und Veranstaltungen mit Rabatten
uvm.

Premium Mitgliedschaft