Springe auf Hauptinhalt Springe auf Hauptmenü Springe auf SiteSearch
Neue Normen: Gasmotor-Wärmepumpen, Erdwärmesonden, RLT-Anlagen im Gesundheitswesen, VOC-Detektoren, Digitale Zwillinge, Funktionsmakros

Von Wärmepumpen und digitalen Zwillingen

Die DIN EN 17522 vom März 2025 befasst sich mit der Normung von Erdwärmesonden für geothermische Anwendungen. Die DIN EN ISO 24664 vom April 2025 beschreibt Berechnungsverfahren für Druckentlastungseinrichtungen und zugehörige Leitungen von Wärmepumpen und Kälteanlagen.

Der Entwurf der DIN 1946 Blatt 4 / A 1 vom März 2025 befasst sich mit Raumlufttechnischen Anlagen in Gebäuden und Räumen des Gesundheitswesens. Die VDI / VDE 3518 Blatt 4 vom April 2025 definiert standardisierte Prüfanweisungen und Prüfgase für VOC-Detektoren zur Innenraumluftgütemessung.

Der Entwurf der DIN EN 18162 vom Februar 2025 schildert Struktur und Definitionen für digitale Zwillinge in der bebauten Umwelt. Der Entwurf der VDI 3814 Blatt 3.2 vom April 2025 beschreibt Grundlagen von Funktionsmakros der Gebäudeautomation (GA-Funktionsmakros), das Blatt 3.2.1 konkret für die Raumautomation (RA).

Prüfung von Gasmotor-Wärmepumpen

Die DIN EN 16905 Blatt 3 vom April 2025 ersetzt die Norm vom Juli 2017 und legt die Anforderungen, Prüfverfahren und Prüfbedingungen für die Bewertung und Leistungsberechnung von Luftkonditionierern und Wärmepumpen mit gasbefeuerten endothermischen motorgetriebenen Verdichten fest. Diese Wärmepumpen verwenden entweder Luft, Wasser oder Sole als Wärmeübertragungsmedium und dienen zur Heizung, Kühlung oder zum Einsatz im Bereich der Kältetechnik (auch als GEHP-Geräte bezeichnet), mit und ohne Wärmerückgewinnung.

Die Norm gilt ausschließlich für Geräte mit einer maximalen Wärmebelastung von 70 kW, bezogen auf den Heizwert bei Norm-Nennbedingungen sowie ebenso ausschließlich für Geräte mit:

  • endothermischen Gasmotoren, die durch vollständig automatische Regelungen gesteuert werden;
  • geschlossenen Kühlkreissystemen, in denen Kühlmittel nicht direkt mit dem zu kühlenden oder zu erwärmenden Fluid in Berührung kommt;
  • einer Temperatur des Wärmeübertragermediums im Heizsystem (Heizwasserkreis), die in normalen Betrieb 105 °C nicht überschreitet;
  • einem höchsten Betriebsdruck im Heizungswasserkreislauf (falls installiert), der 6 bar nicht überschreitet, und im Trinkwasserkreislauf (falls installiert), der 10 bar nicht überschreitet.
  • Das Blatt 3 der Norm legt die Prüfbedingungen für die Einstufung von Energieparametern von gasbefeuerten endothermischen Motor-Wärmepumpen für den Heiz- und/oder Kühlbetrieb einschließlich der Motorwärmerückgewinnung des Motors fest. Inhaltlich werden behandelt:

  • Anwendungsbereich der Normenreihe und von Blatt 3;
  • Begriffe;
  • Prüfbedingungen.
  • Änderungen erfolgten in den Tabellen 6, 8, 9, 10,12, 13 und 14.

    Erdwärmesonden richtig planen und einbauen

    Die DIN EN 17522 vom März 2025 befasst sich mit der Normung von Erdwärmesonden für geothermische Anwendungen unter geologischen und Umweltaspekten und deckt dabei die Bereiche Auslegung, Bohrung, Ausführung der Sonde, Fertigstellung der Anlage, Betrieb, Überwachung, Wartung, Sanierung und Stilllegung ab. Inhaltlich werden behandelt:

  • Begriffe;
  • geologische und Umweltaspekte;
  • Beschreibung der Anlage;
  • Materialien;
  • Planung;
  • Bauausführung;
  • Inbetriebnahme;
  • Betrieb, Überwachung und Wartung;
  • Renovierung;
  • Stilllegung.
  • Die informativen Anhänge A bis E beinhalten Aspekte zu:

  • Dämmung der Horizontalrohre;
  • Beispiele für den Simulationszeitraum;
  • Checkliste für die Inbetriebnahme;
  • Beispiele für die Wärmeleitfähigkeit und die Wärmespeicherzahl des Untergrundes;
  • Typische Bohrverfahren.
  • Wärmepumpen und Kälteanlagen: Druckentlastung berechnen

    Die DIN EN ISO 24664 vom April 2025 ersetzt die Norm vom August 2020 und beschreibt Berechnungsverfahren für Druckentlastungseinrichtungen und zugehörige Leitungen von Wärmepumpen und Kälteanlagen.

    Die Norm beschreibt die Berechnung der Massenströme zur Größenbestimmung von Druckentlastungseinrichtungen für Teile der Kälteanlage. Sie beschreibt gleichfalls die Berechnung der Abblaseleistungen von Druckentlastungsventilen und anderen Druckentlastungseinrichtungen in Kälteanlagen einschließlich der hierzu erforderlichen Daten zur Größenbestimmung dieser Einrichtungen, wenn sie ins Freie oder in Bauteile der Kälteanlage mit niedrigem Druck abblasen.

    Die Norm legt Anforderungen an die Auswahl von Druckentlastungseinrichtungen zur Vermeidung von unzulässigen Drücken, hervorgerufen durch innere und äußere Wärmequellen, fest. Sie beschreibt die Berechnung des Druckabfalls in den zu- und abführenden Leitungen von Druckentlastungsventilen und anderen Druckentlastungseinrichtungen einschließlich der erforderlichen Daten.

    Die Norm wurde vollständig technische und redaktionell überarbeitet. Inhaltlich werden beschrieben:

  • Begriffe;
  • Allgemeines;
  • Mindestens erforderliche Ablaseleistung zum Schutz von Teilen einer Kälteanlage:
  • Ablaseleistungen von Druckentlastungseinrichtungen;
  • Druckverlust in den Eintritts- und Austrittsleitungen.
  • Der normative Anhang A enthält Werte von Faktoren und Eigenschaften von Kältemitteln.

    Die informativen Anhänge B und D enthalten Aussagen zu:

  • Berechnung der Strömungsquerschnitte für nicht verdampfende und verdampfende Flüssigkeiten;
  • Beispiel für die Berechnung der Größe von Druckentlastungseinrichtungen mit zugehörigen Leitungen und Fittings;
  • Druckentlastungsventil an der Austrittsleitung, wenn die Geschwindigkeit über der Schallgeschwindigkeit liegt.
  • RLT-Anlagen im Gesundheitswesen

    Der Entwurf der DIN 1946 Blatt 4 / A 1 vom März 2025 ersetzt die Norm vom September 2018 und befasst sich mit RLT-Anlagen in Gebäuden und Räumen des Gesundheitswesens. Konkret geht es um Planung, Bau, Abnahme und Betrieb solcher RLT-Anlagen.

    Die Änderung betrifft den Begriff 3.1.23 „Turbulenzgrad“ und dessen Berechnung.

    So werden VOC-Detektoren geprüft

    Die VDI/VDE 3518 Blatt 4 vom April 2025 definiert standardisierte Prüfanweisung und Prüfgase für VOC-Detektoren zur Innenraumluftgütemessung.

    Die Richtlinie gilt für Sensoren und Messsysteme (gemeinsam als Detektoren bezeichnet), die VOC in der Gasphase detektieren und einen einzelnen oder mehrere Zahlenwerte ausgeben, die die Innenraumluftgüte bezogen auf VOC beschreiben. Sie gilt prinzipiell für alle Sensortechnologien, die VOC in der Gasphase messen (z. B. Metalloxidgassensoren, elektrochemische Zellen, Fotoionisationsdetektoren), und ermöglichen eine bessere Vergleichbarkeit der Messergebnisse unterschiedlicher Detektoren. Inhaltlich werden behandelt:

  • Begriffe;
  • Klassifizierung;
  • Prüfumfang und Prüfablauf;
  • Prüfung der allgemeinen Anforderungen;
  • Prüfverfahren;
  • Bewertung;
  • Prüfbericht.
  • BIM und digitaler Zwilling

    Der Entwurf der DIN EN 18162 vom Februar 2025 in Deutsch und Englisch befasst sich mit Struktur und Definitionen für digitale Zwillinge in der bebauten Umwelt.

    Der Normentwurf definiert das Rahmenwerk für solche Zwillinge und beinhaltet Begriffe, die Beziehung zu Building Information Modelling (BIM) und befasst sich mit den Fehlen von Standards für qualitative Spezifikationen eines digitalen Zwillings, die geometrische, attributive, strukturelle und infrastrukturelle Qualitäten, falls anwendbar, beinhalten können. Inhaltlich werden beschrieben:

  • Begriffe;
  • Abkürzungen;
  • Taxonomie;
  • Interessengruppen von digitalen Zwillingen in der bebauten Umwelt.
  • Funktionsmakros Gebäudeautomation

    Der Entwurf der VDI 3814 Blatt 3.2 vom April 2025 befasst sich mit Grundlagen von Funktionsmakros der Gebäudeatomation (GA-Funktionsmakros).

    Der Richtlinienentwurf gilt für die Beschreibung von GA-Funktionsmakros aus den Grundfunktionen (Automatisierungsfunktionen) der Gebäudeautomation und dient als Grundlage für die Anwendung der DIN V 18599 Blatt 11 im Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG). Inhaltlich werden behandelt:

  • Begriffe;
  • Grundlagen der GA-Funktionsmakros.
  • Der Entwurf VDI 3814 Blatt 3.2.1, ebenfalls vom April 2025, widmet sich in diesem Rahmen konkret der Raumautomation (RA). Er gilt für die Beschreibung von GA-Funktionsmakros für den Bereich der Raumautomation sowie als Grundlage für die Anwendung der DIN V 18599 Blatt 11 im Zusammenhang mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG). Inhaltlich werden behandelt:

  • Begriffe;
  • GA-Funktionsmakros für die
    Raumautomation (RA)
  • Prof. Dr.-Ing. (em.) Achim Trogisch,
    HTW Dresden, Fakultät ­Maschinenbau, Lehrgebiet TGA

    Bild: Trogisch

    Jetzt weiterlesen und profitieren.

    + KK E-Paper-Ausgabe – jeden Monat neu
    + Kostenfreien Zugang zu unserem Online-Archiv
    + Fokus KK: Sonderhefte (PDF)
    + Webinare und Veranstaltungen mit Rabatten
    uvm.

    Premium Mitgliedschaft

    2 Monate kostenlos testen